01.02.2014, 23:32
|
#310
|
Гуру
|
Регистрация: 02.11.2012
Имя: Юрок
Адрес: Орск
Телефоны: 89058454663
Авто: 2131
Возраст: 41
Сообщений: 4,786
Сказал(а) спасибо: 2,925
Поблагодарили 3,147 раз(а) в 559 сообщениях
|
|
ПВСы тоже разные бывают
Цитата:
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
У - категорий размещения 1, 2, 3
Т - категории размещения 4
УХЛ - категории размещения 4
- Диапазон температур экспулатации проводов исполнения У: от -40°до +40°С
- Диапазон температур экспулатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С
- Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
- Провода не распространяют горение при одиночной прокладке
- Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений)
- Номинальное растягивающее усилие и диаметр роликов соответствует указанным в Приложении.
- Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч
для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч
- Строительная длина проводов: не менее 50 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию
- Срок службы проводов: не менее 6 лет
для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет
|
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
Из опыта - боится деформации в сильный мороз